Предлагаю вашему вниманию задачу:
зрительный зал драматического театра, балкон, бельэтаж, высота 12м. 344 зрителя в зале, бельэтаж 134 места, балкон на 80 чел. Итого 558чел.
по 20м3/ч*чел получается 558*20=11160м3/ч. в зале на высоте примерно 6 метров весит софит, мощностью 232кВт.
Теплоизбытки от людей по явной теплоте 558*85=47430Вт. Всего теплоизбытки 47430+232000=279430Вт.
Я хотел применить вытесняющую вентиляцию с подачей воздуха по кресла.
Если принять дТ=6 град.С, расход воздуха по явной теплоте нужен G=279430*3.6/1.2/6~140000м3/ч. т.е. 320Вт/м2, 250м3/ч*чел.

что делать???